buono il suggerimento dei wellpoints.

inoltre, dovresti calcolare la subsidenza indotta dal pompaggio (non quella da carichi imposti, che è irrilevante come dice VM), e i suoi effetti immediati e futuri sull'edificio e le strutture/installazioni circostanti.

---> modello di flusso + modello di subsidenza

se serve una consulenza, fammi sapere.