Una volta mi è capitato un riempimento obbligato con magrone. Uno scavo per interrato risultò contenere un riempimento, questa volta di sedimenti naturali (canali di conoide), con ghiaia sciolta, mentre il resto era brecce calcaree. Una eteropia proprio sotto la struttura in progetto. Una volta estratto il materiale sciolto, il fondo scavo materializzava uno scivolo, da un lato molto profondo. Sarebbe stato molto scomodo e pericoloso lavorare a ridosso della parete di oltre 6 metri. Era impossibile costipare un eventuale terreno riportato. La soluzione scelta dal progettista fu quella, non economica, del riempimento con magrone del vuoto lasciato dal materiale sciolto estratto.