Iscritto: Dec 2004
Posts: 10
Junior Member
|
OP
Junior Member
Iscritto: Dec 2004
Posts: 10 |
grazie per la risposta. i micropali servono solo al sostegno dello scavo (non avranno in seguito funzione portante). Lo scavo avrà profondità massima di circa 3 m dal p.c. attuale. La colonna stratigrafica è composta da sabbia argillosa con fi=22° e falda a circa 4 m da p.c. La controparte dice che se metto i micropali a 2.5 m dal fabbricato si vengono ad avere cedimenti in fondazione che provocano crepe ai solai. Io dovrei dimostrare che creando la berlinese con adeguata infissione (che sarà circa 6.5 dal p.c.) il problema non si viene ad avere. Non capisco perchè mi dicono che devo tenermi ad una distanza pari a 2.5*cotg(fi). Da cosa deriva questo calcolo?
|
|
|