A parte il fatto che come ingegnere dovresti spiegarlo tu a noi wink .
La controparte può non essere un aquila, o comunque imporre dei criteri di sicurezza più alti.
Una paratia di per se può essere fatta in fregio alla fondazione, anzi è meglio lo sia, ritendola in solido e con un precarico da tirante forse. Altrimenti deve stare a distanza tale da non influenzare il bulbo della diffusione dei carichi della fondazione perchè quando scavata flette richiamando terreno verso di se e causando lesioni.
Ti consiglio di consultare il Bowles e praparare un piano di monitoraggio.

Il fatto che sia bbiano dei parametri con fhi=22° mi fa pensare che le indagini non siano state fatte allo stato dell'arte ma forse con un po di comprensibile risparmio e a favore della sicurezza in questo caso.
Attenzione a come attribuisci l'altezza dell falda che con questi materiali in senso geotecnico si possono a vere sorprese.
Hai dei campioni con il contenuto d'acqua?


"Prosunt omnia quae obstant"
http://trossero.blogspot.it/