Concordo.
Cuneo di spinta + un bel sovraccarico; parametri drenati. Cordolo in testa (è ovvio ma non è scritto da nessuna parte nel post) ADEGUATO perchè non devi avere deformazione. Controlla la profondità di infissione, forse è un po' risicata. Tiranti sotto la casa del vicino non puoi farli se non ti autorizza; se hai deformazioni, devi prevedere in qualche modo dei puntoni e non è facile. Subito un paio di inclinometri per monitoraggio delle deformazioni, non appena apri un pezzo di scavo devi controllare che cosa succede in realtà alle tue previsioni di calcolo.
|
|
|
Link Copiato negli Appunti