Il terreno è incoerente.
La profondità del piano di rottura è 2,23 m, la falda è a 2 m dal piano campagna ovvero z=0,20m dal piano di posa della fondazione.
Il calcolo è avvenuto con la formula data nel post precedente.
Usando Brinch - Hansen il valore di gamma sotto il piano di posa diventa, se non erro:
gamma= (gamma*z + gammasat*(H-z))/H
ovvero si ha una crescita dal valore di 1,4 t/mc a 1,83 t/mc.
Tutto sommato, se uso Brinch-Hansen e utilizzo un fattore di profondità di 1 m (e non 0,30 m)ho valori di portanza superiori ad 1 daN/cmq il che mi va benone.
Il problema (più che altro è uno scrupolo) è questo:
il terreno vegetale (torba mi dice la stratigrafia fatta dal geologo)è 1,5 m e la fondazione ha piano di posa ad 1,8 m dal p.c....non conosco i valori del terreno vegetale(il suo peso), pertanto...come fanno molti progettisti...scelgo D=1 m tanto per tener conto che il terreno vegetale ha un peso!
Le prove penetrometriche rpd mi hanno detto che a 1,9 m dal p.c. N=11 colpi...posso anche calcolare la portanza con la Formula di Meyerhof e vedere che in effetti supera l'unità.
All'interno della falda in sostanza, ritengo non sia il caso entrare.
Fatemi sapere che ne pensate.
Massimo Di Pasquale