Non so se ho capito bene Massimo Di Pasquale, ma tu non vorresti considerare la presenza della falda nelle formule della capacità portante?
Dai dati che riporti mi sebra che tu debba proprio considerare la presenza della falda. Infatti, se applichi la formula H=0,5Btan(45+angolo di attrito/2), dove B è la larghezza della fondazione e H la distanza tra piano di posa della fondazione e profondità del cuneo di rottura. Quindi dovresti avere (considerando un angolo di attrito di 24° e ammettiamo un B di 1 metro) un H di circa 0,75cm e la tua distanza tra piano di posa delle fondazioni e falda è di 0,20 cm e quindi dovresti considerare la presenza della falda e ridurre il tuo gamma saturo di una unità (peso di volume dell'acqua).

Inoltre tu hai una modesta densità relativa, percui dovresti considerare i valori ridotti dell'angolo di attrito (assumendo valori di 2/3 dell'angolo di attrito).

Ciao Cloud