Caro Vorlicek ho avuto necessità di eseguire una lavorazione come la tua già in tre occasioni. A mio modo di vedere e per esperienza l'unico sistema per realizzare un tampone impermeabile sicuro all'interfaccia discarica terreno sano è quello di eseguire inizialmente un foro di diametro maggiore e riempirlo di materiale impermeabile. A questo punto è solo una questione di diametri...che siano micropali o pali di grande diametro vai riempire il foro di una boicca composta da cemento e bentonite matura (proporrei da - 5,30 a - 3 m) e a distanza di 3-5 giorni riperfori con diametro di un "calibro" inferiore eseguendo micropalo o palo a seconda delle tue necessità...ti assicuro che funziona ... Spero di essere stato utile Saluti
|
|
|