x Ulisse.76 hai ragione è stato solo uno sfogo non rivolto a Te.
Secondo me non ha senso fare un sondaggio tanto profondo, mi sembra evidente che se la situazione è quella che hai descritto o anche simile sei in Categoria del suolo di fondazione A. Mettici anche l'accellerazione orizzontale massima di progetto (ag = 0,35g per la zona 1; 0,25g per la zona 2, 0,15g per la zona 3, 0,05g per la zona 4).
Per il carico ammissibile non usare Fs=3, ma se la coesione è nulla applica un fattore di riduzione all'angolo di attrito di 1,25
fi' = ArcTan(Tan (fi)/1,25)
con questo fi' puoi calcolarti i fattori di portanza Nq e Ny così puoi ricavarti la Rd resistenza di progetto che deve essere inferiore al valore di progetto delle azioni Ed (compito dello strutturista).
Se hai l'Nspt ci sono delle correlazioni che ti danno direttamente il q ammissibile(tralasciando il q ultimo perchè tengono conto dei cedimenti massimi ammissibili per strutture ordinarie).
Se la fondazione poggia su roccia non ha senso quello che ho detto sopra (se almeno non è molto alterata da comportarsi da terreno sciolto).
Come ottenere i parametri geotecnici che ti servono vedi te.
Almeno a me sembra che sia così.