Il DM 11/03/88 prescrive un Fattore di Sicurezza per l'analisi di stabilità dei versanti (pendii) pari a 1,3.
Macigno,
tale affermazione è quanto meno incompleta: il suddetto FS vale solo per pendii artificiali. Quando lavoravo al genio civile arrivò un quesito da parte di un collega a proposito, poichè un altro genio civile negò di approvare un progetto nel quale il pendio naturale risultava avere un FS di 1.25 circa < 1.3.
Il collega aveva ragione, in quanto esiste una successiva circolare esplicativa del DM -dovrei ritrovare il mio parere di 10 anni fa per citare l'esatto riferimento- che demanda al tecnico il compito di stabilire qual'è un FS accettabile in funzione di vari fattori, quali il rischio di danni a strutture o vite umane, la completezza delle indagini, ecc. ecc.
Mentre la frase che citi, scritta dal collega, è piuttosto sibillina...