Gentilissimi, vorrei sollevare un'altra interessante discussione.
Molto spesso i vincoli costruttivi ti costringono a fare salti mortali nei calcoli.
Nel ns caso ciò avviene il più delle volte quando si realizzano chioschi prefabbricati, per i quali, in verità, non varrebbe nemmeno la pena di effettuare il deposito al Genio Civile.
I chioschi sono strutture aventi almeno 8 colonne, pertanto si rende necessario l'utilizzo di fondazioni a travi rovescia o platee.
Il committente impone che la posa della piastra di base della colonna avvenga a 25 cm dal p.c. ossia, utilizzando travi alte 40 cm e magro alto 15-20, si arriva ad 85 cm, molto spesso all'interno del terreno di riporto.
I miei colleghi se ne fregano, tant'è che le pressioni massime di scarico non superano nemmeno i 0,5 kg/cmq, ma io vorrei saperne di più.
Le prove penetrometriche dinamiche possono essere d'aiuto.
In una stratigrafia che ho a disposizione, si sono eseguite due prove con penetrometro dinamico di tipo leggero (medio secondo ISSMFE) Ccon massa battente M=30 kg; altezza di caduta 0,20 m avanzamento 10 cm; punta conica 60°; diametro 35,7 mm.
Detto ciò, abbiamo nella prima prova un numero di colpi pari a 2 fino ad un metro, nella prova due il numero di colpi scende ad 1.
Meyerhoff ha realizzato formule in grado di ricavare la capacità portante ammissibile...voi che ne dite? Con questi dati che valori tirereste fuori?
Vi ringrazio.