..Per rispondere a Cascone le due correlazioni più utilizzate tra SPT e DLO30 sono:
1) Vannelli - Benassi 1983
2) Pasqualini E. 1983
Ovviamente vale la regola generale di tutte le prove penetrometriche dinamiche ovvero che queste vanno bene solo se eseguite in terreni granulari poichè nei terreni coesivi il grado di dispersione dei dati è così elevato da rendere tali prove inutili o poco attendibili.
Concordo inoltre con chi ha detto che le Prove penetrometriche dinamiche medio leggere vanno utilizzate solo per piccoli manufatti che scaricano sul terreno delle tensioni ammissibili basse. C'è inoltre da dire, sul calcolo della resistenza dinamica alla punta con il dati del DL030, che gli autori, nella formula degli olandesi, si pongono sempre a vantaggio della sicurezza introducendo un fattore correttivo a seconda della profondità che gli stessi chiamano coefficiente "chi" e consigliando di ridurre Rd sempre per 20.