Potete aiutarmi a fare una stima qualitativa e soprattutto quantitativa al fine del Calcolo della Capacità Portante e dei cedimenti di un terreno rappresentato da un campione di 60 cm prelevato da 1 metro di profondità dal p.c.fino ad 1,60 metri di profondità.
Il prelievo di tale campione è supportato da 3 CPT (2 agli spigoli ed una al centro del futuro fabbricato.
Il piano di posa è previsto a circa 1,20 m di profondità.
La falda si trova a circa 3,20 metri dal piano di campagna
Siamo in Zona a media sismicità – ag 0.25g
Quello che gentilmente chiedo, a colleghi più navigati ed esperti di me, un consiglio o qualsivoglia spunto di riflessione al fine di poter valutare eventuali problematiche che magari, per mancanza di confronto, non mi sono posto (ad esempio, in una situazione del genere, considerando il livello di sismicità, devo considerare il fenomeno della liquefazione?).
Inoltre tra le 3 cpt non vi è grande corrispondenza (siamo su coltri alluvionali profonde) data la presenza di eteropie e lenti. Quindi al fine della determinazione della Portanza, quale criterio devo utilizzare per attribuire valori univoci ai vari parametri da utilizzare nelle formule?
Come posso interpolare i dati tra CPT e campionamento?
Vi ringrazio per i consigli che potrete darmi.

Saluti
Luca

Qui di seguito i valori ricavati dal campionamento:


da 1,0 a 1,6
gamma 1,970
w 10,2
Gs 2,547
Gd 1,788
e 0,425
Sr 61
n 30

A 6,4
L 11,2
S 71,7
G 10,6

angolo di attrito drenato 30
c' 0,01

Mod. Edom
0.25-0.5 37
0.5-1.0 51
1.0-2.0 62
2.0-4.0 108
4.0-8.0 184
8.0-16.0 308
16,0-32,0
Cc 0,123