LS,
la resistenza al taglio del palo da introdurre sarebbe quella necessaria a produrre come output dell'analisi il fattore di stabilità desiderato. Si tratta quindi di una procedura iterativa.

Il valore iniziale del parametro dovrebbe stabilirlo lo strtturista. Comunque, a titolo del tutto orientativo, se hai ad esempio un palo in calcestruzzo armato, puoi considerare inizialmente

Rt = 35* A' [kgcm^-2], dove A' è l'area della sezione del palo, escluso il copriferro (corona circolare tra armatura e perimetro della sezione).

Appare ovvio che, in funzione della Rt che produce ad esempio un FS di 1.5, puoi dimensionare la sezione del palo a parità di altre condizioni...


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)