Quote:
Originariamente inviato da massimo trossero:

Non concentratevi sulle fessure, modeste e chiare comunque, ma sal fatto che i campioni(3+3) a -2 e -3m hanno secondo il mio parere troppo poca umidità per innescare qualcosa, o sbaglio?
e non ti viene il dubbio che le condizioni geologiche possono non centrarvi un tubo ?

delle fessure modeste e soprattutto angolate a 20° potrebbero essere dovute a problemi connessi a cattivi tamponamenti delle murature. L'involucro dell'edificio è stato recentemente ristrutturato ?

Cercare a tutti i costi di trovare motivazioni geologiche al problema, soprattutto quando le indagini da te fatte non hanno dato indizi di criticità, significa arrogarsi il diritto di fare anche gli ingegneri, non trovi ?


Quote:
Potrebbe essere che asciugando le argille (cortili cementati, drenaggio, magari qualche albero li' vicino...) queste si sono ritirate e l'edificio le ha seguite nel movimento. In questi casi il terreno si abbassa anche se non e' caricato.
per un edificio in muratura mi sembra strano che l'eventuale cedimento sia stato tale da far scendere la struttura in blocco per cui è strano poi ritrovare fessure a 20°, di solito sono a 45°


Se un uomo non è disposto a correre qualche rischio per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla o non vale niente lui"
(Ezra Pound)