Ciao Massimo, avevo già pensato a questa possibilità, ma ho il dubbio che le prove penetrometriche vadano a rifiuto nel riempimento, soprattutto se come immagino è stato ottenuto anche con ciottoli. Per risolvere questo problema potrei far realizzare un preforo (per superare il riempimento e poter indagare i terreni sottostanti) o eseguire le prove in adiacenza al riempimento, dove c’è ancora il terreno indisturbato (anche se non sono nella sagoma dell’edificio). In questo modo andrei ad indagare i terreni naturali sottostanti il riempimento.
Per indagare invece la natura e la modalità di posa del riempimento potrei realizzare delle prove di carico su piastra: in questo modo potrei conoscere il comportamento geotecnico dei primi 1-3 m di terreno (grafico carichi-cedimenti) e capire se è stato compatto bene o no.
Ma per il calcolo della capacità portante, che eseguo normalmente con la formula di Brinch-Hansen (comportamento terreno rigido-plastico), dovrei utilizzare un modello geotecnico costituito da due litotipi, uno rappresentato dal riempimento (primo metro) ed uno dal terreno naturale: mentre per il secondo ho acquisito i parametri geotecnici dai risultati delle prove penetrometriche, da dove ricavo i parametri geotecnici del riempimento? La prova di carico su piastra mi sembra fornisca solamente i moduli di deformazione e di elasticità (utili in questo caso per il calcolo dei cedimenti).