Mi servirebbe qualche informazione (pubblicazioni, software, libri) su come calcolare i cedimenti di pali di fondazione, sia per terreni coerenti che incoerenti.
Grazie, Riccardo
|
|
|
|
|
Iscritto: Nov 2004
Posts: 20
Junior Member
|
Junior Member
Iscritto: Nov 2004
Posts: 20 |
|
|
|
|
|
Iscritto: Nov 2004
Posts: 20
Junior Member
|
Junior Member
Iscritto: Nov 2004
Posts: 20 |
|
|
|
|
|
Iscritto: Jan 2007
Posts: 21
Junior Member
|
OP
Junior Member
Iscritto: Jan 2007
Posts: 21 |
Grazie mille. Su geogratis ho trovato anche un paio di fogli di excel con le formule per calcolare la capacità portante di un singolo palo. Le formule le ho confrontate con quelle del libro "Fondazioni" di Tanzini e mi sembrano corrette. Per caso qualcuno li ha già usati e sa se sono grosso modo corretti?
Riccardo
|
|
|
|
|
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,347 Mi piace: 4
M Member
|
M Member
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,347 Mi piace: 4 |
Il classico al proposito è quello di Poulos e Davis...Specifico su pali e palificate.
"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761 P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)
|
|
|
|
|
Iscritto: Jan 2007
Posts: 21
Junior Member
|
OP
Junior Member
Iscritto: Jan 2007
Posts: 21 |
Una domanda a cui ho trovato delle risposte discordanti. Nel calcolo della Qamm di un palo trivellato usando le formule statiche, dal valore ottenuto dividento la Qlim per Fs, devo sottrarre anche il peso del palo, o si considera che il terreno asportato lo compensi?
Grazie
|
|
|
|
|
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,347 Mi piace: 4
M Member
|
M Member
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,347 Mi piace: 4 |
Riccardo, nel caso di SLU o rottura, non c'è compensazione dei carichi coem nei cedimenti, la forza peso fornisce l'energia potenziale /cinetica che eventualmente rompe il terreno.
Per me la migliore fonte per i pali trivellati rimane l'articolo di Fred Kulhawy sul Fang, 2a edizione del 1991. L'equilibrio statico è chiaramente indicato come:
Qc = Qsc + Qt - W
Qc = Capacità portante alla compressione Qsc= resistenza laterale in compressione Qtc= resistenza alla base in compressione W = peso del palo
Ovviamente, in condizioni drenate e nel tratto sotto falda, va considerato il peso sommerso (densità del calcestruzzo -10 [KNm-3])
Buon Natale a tutti!!!
"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761 P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)
|
|
|
Link Copiato negli Appunti