Ciao.
Direi che in base alle caratteristiche delle proprietà indice (hai la curva?) i valori del taglio per quanto riguarda la c', non sono attendibili.
Sicuramente ti consiglio di porre c' =O.
Per vedere se la prova è stata effettuata guarda la curva di consolidazione (se l'hanno fatta) e confrontala con la velocità impostata per il taglio: spesso c' elevate sono imputabili a velocità di taglio eccessive.
Per quanto riguarda i moduli edometrici devi sapere tu qual'è il campo delle variazioni tensionali che interverranno in seguito all'opera in progetto. E' ovvio che comunemente non potrai adottare i moduli edometrici ricavati nell intervallo tra 16 e 32 kgf/cmq (per le opere "normali").
Stessa cosa dicasi per l'indice dei vuoti.


Impara l'arte e mettila da parte!