>Certo che con una 60 HP puoi raggiungere alte
>pressioni, ma si suppone che la pompa calata
>per la prova di portata sia dimensionata
>adeguatamente, altrimenti chi l'ha posta in
>opera è.......

E' uno che ha disposizione quella pompa per eseguire vari tipi di sviluppi e di prove di portata su una vasta tipologia di pozzi, da quelli a livello dinamico superficiale a quelli di livello dinamico di profondita' piu' elevata.

Giusto per dare un'idea, l'aturia da 50 cavalli con 12 turbine che ho usato nell'ultimo progetto di perforazione, mi forniva, durante l'overpumpuing, portate di 100 l/sec con la saracinesca tutta aperta. Le prove a gradini prevedevano 4 step, il piu' piccolo dei quali era di 20 l/sec, con una pressione a monte della saracinesca di circa 30 bar.

Il mulinello messo a monte della saracinesca sarebbe esploso.

>Caro amico, ho più di 60 anni e quando la
>tecnologia era quella che era, sii lavorava in
>paesi del terzo mondo eri costretto a fare le
>prove di portata, anche con portate notevoli con
>recipienti tarati, certo non era l'ideale di
>comodità ma.....

Quando la tecnologia era quella che era si lavorava come si poteva, perche' non c'era la tecnologia per lavorare bene. Ora, pero' che la tecnologia per lavorare bene c'e' non ha senso continuare ad operare come in un paese del terzo mondo di 30 anni fa.

>Quanto a asemblacci complicati in uscita,

Uh? Complicati settaggi in uscita? Utilizzare uno stramazzo, o mettere un mulinello come prescritto dalle case costruttrici prevedono, o addirittura mettere un manometro a monte della saracinesca per controllare che non ci siano problemi sarebbe un "assemblaggio complicato"?

>ricordiamoci che si tratta di prove, quindi di
>un sistema da attrezzare nel minor tempo
>possibile e con la maggiore semplicità.

Veramente si tratta di un'attrezzatura che deve dare risultati attendibili e _ripetibili_ nel tempo. Altrimenti si rischia di buttare tempo e denaro per fornire dei numeri di scarso significato perche' si e' raffazzonato un sistema le cui imperfezioni di misura sono paragonabili alle grandezze misurate.

>Se c'è un impianto di perforazione in attesa
>ogni ora costa !!!!!!

Come ho gia' detto, un camion con una gru puo' installare la pompa e la linea di scarico e misura, mentre l'impianto di perforazione si e' gia' trasferito altrove.

>In ogni caso, attualmente, quando dico si può
>fare con recipienti tarati, si intende piccole
>portate e pozzi non attrezzati di piccole
>utenze.

Il sistema di misura con recipienti tarati ha attendibilita'' con portate piccolissime e rimane un sistema che non compie misurazioni in continuo.

>Non puoi far spendere ad un piccolo proprietario
>cifre tali per attrezzare il pozzo e fare le
>prove, che costino quasi quanto il pozzo stesso.

Compiere prove con attrezzature che diano risultati ripetibili non e' piu' costoso che operare con attrezzature di fortuna. Basta solo usare le tecnologie attualmente disponibili e personale preparato ad usarle.