ciao x quel tipo di metodologia di imp. di smaltimento non ti saprei dire - xò la normativa sulle H2O reflue è abbastanza chiara nel dlgs 152/99 sugli scarichi; all'art. 27 si dice che per insediamenti civili non asserviti da pubblica fognatura le regioni dovrebbero stabilire apposita regolamentazione ed in assenza di quella fare riferimento alla delib. CITAI del 2/4/77 per esempio se le condizioni al contorno lo consentono è possibile la soluzione fossa imhoff con subirrigazione ma il terreno non deve essere argilloso e la falda non deve avere prof.tà inferiore a -2 mt. dal fondo fossa. Per le indagini potrebero essere sufficienti un sondaggio per ricostruire la stratigrafia e verificare profondità e massima escursione della falda. Ti suggerisco di fare una ricerca sulle leggi della tua regione
saluti
"Sometimes rocks are smarter than we are"
|
|
|