Ciao Mccoy La roccia di fondazione è una calcare organogeno grossolano. Per quanto appreso dalla lettura di alcune fotocopie del Bowles (compererò il testo quanto prima), in via cautelativa mi sembra sensato assumere phi=35° e C=5Mpa (50 Kg/cmq. Il carico max stimato è 1,3 kg/cmq. Il geometra mi ha dato un valore preliminare. Il magazzino è fondato sulle mura perimetrali più uno centrale, tutti portanti, con uno spessore di 2m. Quindi si può assumere una fondazione nastriforme con B=200 cm. Poi lo stesso calcolo devo farlo per una fondazioncina rettangolare (diciamo 3*2 m) relativa ad un ripostiglio esterno. Certo la riduzione sismica, in tali condizioni, è superflua ma vorrei farla ugualmente per prenderci confidenza visto che ormai siamo in zona 3 e la maggior parte dei lavori capitano su terreni. Ti ringrazio per la estrema disponibilità. Se vuoi perderci tempo ti prego comunque di indicarmi come operare sopratutto per i Ka e i Kv e come risolvere la questione del W che anch'io pensavo fosse il peso della struttura e non una pressione. Così, potrò operare da solo quando il geometra mi manderà i valori precisi del carico massimo e le dimensioni esatte delle fondazioni rettangolari. Saluti Paolo
|
|
|