:rolleyes: :rolleyes:
OOPPPPPPPSS!!
Nella formula che avevo scritto l'S non c'entra, va solo usato per calcolare C.
Ho recuperato il DM 09 01 96 e ti confermo (pag. 170):

Fh = Kh W
Kh = C * R * epsilon * beta * I * gamma

I dipende dall'importanza dell'opera = 1 per civili abitazioni
R dipende dal periodo fondamentale e generalmente = 1
beta generalmente = 1, ma in caso di irrigidimenti verticali ecc.ecc. = 1.2
gamma non si considera per le fondazioni
epsilon come già detto

Kv in genere non si considera
con strutture spingenti (tetti a V rovesciata) e luci > 20 m Kv = -+ 0.2
in questo caso = Fv = W Kv I, dove I è uguale alla definizione precedente.

Paulus, adesso credo che puoi procedere con il tuo esercizio, ti rammento che questa procedura, a scanso di proroghe, varrà soltanto fino a ottobre.
Inoltre, ti consiglio di leggere sul forum di geotecnica la discussione "verifica della capacità portante: un bidone?" che pone nella giusta luce questa sopravalutata verifica.
cool smile cool


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)