Se vuoi verificare solo lo stato di addensamento basta una piastra da 30 cm.

Tieni presente che però è una prova abbastanza laboriosa e che quindi può esere effetuata con una frequenza abbastanza limitata.

Se le verifiche devono (come dovrebbe essere) essere fatte abbastanza di frequente ti conviene usare come riferimento la densità relativa che ti consntirà poi di verificare la posa in opera con una semplice prova di densità in situ (se si tratta di sabbia basta un semplice densimetro a membrana).

Io ho utilizzato questa metodologia per il controllo della posa in opera di circa 20 milioni di mc su due dighe in terra ormai in esercizio da oltre 20 anni.

Ti assicuro che funziona benissimo.