qualcuno sa darmi delle dritte sul coefficiente di fondazione epsilon più opportuno da adottare su di un terreno in cui le prove penetrometriche dinamiche si sono arrestate a 2 m ca. di profondità dopo aver incontrato depositi ghiaiosi. aggiungo che non è possibile valutare con i dati a disposizione la spessore di queste ghiaie che comunque dovrebbero poggiare su roccia. ciao e grazie
|
|
|
|
|
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,350 Mi piace: 4
M Member
|
M Member
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,350 Mi piace: 4 |
Alfio, Il coefficiente di fondazione epsilon secondo la normativa vigente nel caso da te descritto è pari a uno (o almeno, questo è il valore che assegnerei con i dati a disposizione). epsilon = 1.3 solo in caso di successione assimilabile alla categoria E della nuova ordinanza 3274 (...spessore compreso tra 5 e 20 m, giacenti su di un substrato di materiale più rigido...). La OPCM ha reso le cose considerevolmente più complesse... 