Iscritto: Apr 2005
Posts: 41
Member
|
OP
Member
Iscritto: Apr 2005
Posts: 41 |
Ho letto una relazione geologica eseguita per la realizzazione di un capannone in cui si ricorda che nel caso di rocce, i coefficienti di sicurezza consigliabili per passare dalla pressione limite a quella ammissibile sono variabili da 20 a 25, diversamente da come indicato nel D.M. del marzo 1988 in cui il coefficiente di sicurezza è posto pari a 3!qualcuno potrebbe indicarmi delle pubblicazioni o lavori in cui è possibile ricavare informazioni in tal senso?
|
|
|
|
|
Iscritto: Oct 2000
Posts: 3,950
Member
|
Member
Iscritto: Oct 2000
Posts: 3,950 |
Si tratta di una scelta molto cautelativa e personale. Dipende da come è pervenuto la pressione limite.
Se cerchi sui vecchi post trovi bibliografia.
Ciao
|
|
|
|
|
Iscritto: Apr 2001
Posts: 868
Member
|
Member
Iscritto: Apr 2001
Posts: 868 |
Probabilmente la situazione è questa: la Qlim per le rocce è in genere alta, molto di più della resistenza degli elementi strutturali dell'edificio e quindi per tener conto di quest'ultima si adottano coefficienti maggiori. Es.: con la stessa geometria fondazionale avresti ottenuto 6 kg/cmq per la Qlim, ma in roccia ottieni 15 kg/cmq. Se utilizzi il fattore 3 ottieni una Qamm pari a 2 nel primo caso e 5 nel secondo; gli elementi strutturali dell'edificio sono capaci di reggere questo carico (5 kg/cmq)? Quindi si adottano dei coefficienti più appropriati.
|
|
|
Link Copiato negli Appunti