FS = 3 è deceduto con le nuove norme, e non esiste più la capacità portante ammissibile.

Ora dovresti definire i valori caratteristici dei parametri geomeccanici ex EC7, applicare i FS parziali ex capitolo 7 nuovo DM, ricavando i valori di progetto da utilizzare nelle verifiche.
L'output è per ogni SLU una resistenza di progetto, Rd, che deve essere maggiore o uguale all'effetto delle azioni di progetto, Ed.

La verifica va eseguita almeno per 2 stati limite ultimi: collasso e slittamento. E con il Kh derivante dalle nuove classificazioni sismiche, il che ti darà non pochi problemi in 1a zona e particolarmente in terreno "D" (credo che in Calabria un Kh di 0.44 o 0.47 rientrerà nella norma...). E se la struttura è in muratura, non rimane altro che la platea di fondazione. O i pali!!! O cambiare progetto.

Mi rendo conto che ciò sembra complesso, e in effetti la situazione si è complicata alquanto.

So per certo, però, che qualcuno sta già proponendo un corso per geologi specifico sull'argomento, che chiarisce per quanto possibile tutti i dubbi inerenti alle verifiche di fondazioni superficiali con il nuovo DM. Molto pratico e utile nella professione. fammi ricordare chi è ....


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)