Inesperto:
a): l'obbligo decorrerà da fine aprile 07, a meno che si tratti di edifici strategici o di pubblica importanza (scuole, ecc.). Per adesso puoi tranquillamente procedere con la vecchia normativa
b)i valori caratteristici dei parametri di resistenza sono individuati in vari modi dall'EC7. Ma l'unica definizione univoca li etichetta come l'intervallo di confidenza monolaterale della media con alpha = 95%. Ossia il 5° percentile della distribuzione della media. Per fondazioni superficiali e grandi volumi di rottura. Altrimenti il 5° percentile del campione.
Per gli SLS non è necessariamente così.
Per calcolarli hai bisogno di documentarti sulla statistica elementare. Devi poi dividere i valori caratteristici così calcolati per gli FS parziali, ricavando i valori di progetto da utilizzare nella verifica finale, però con i valori dei carichi anche essi di progetto, che hanno seguito una sorte simmetrica a quelli delle resistenze (95° invece di 5° percentile) e con diversi FS. Possibilmente seguendo i 2 criteri A1-M1 e A2-M2.
c) il Kh = S * ag/g e lo puoi ricavare dalla OPCM. Ma attento che il Kh vale per periodo fondamentale della struttura T=0, e pertanto non risulta in una verifica strutturalmente realistica...Può essere alternativamente cautelativo o grossolanamente ottimistico
per adesso, che io sappia purtroppo di operativo c'è poco e niente, forse solo il corso di cui ti parlavo...
Navy,
sicuramente è possibile a Roma, se l'Ordine Lazio non si decide lo farò privatamente, mi sto informando sulle sale incontri. Quale sarebbe una buona data secondo te? Luglio? Settembre? Ottobre?