Iscritto: Jun 2002
Posts: 656
Member
|
Member
Iscritto: Jun 2002
Posts: 656 |
Questo quesito mi sta mandando al manicomio: o c'è qualche dato mancante oppure non ricordo più niente di geotecnica. Cmq con falda coincidente col piano campagna la p. neutra nel punto A dovrebbe essere 5 t/m2 ( 1 t/m3 x 5 m). La p. totale è data dalla somma del contributo dello strato di sabbia + quello dei primi 2m di spessore d'argilla, quindi p.totale = (1,80 x 3) + (1,87 x 2) = 9,14 t/m3. La p. effettiva, sempre se ricordo bene, è pari ovviamente a 9,14 - 5 = 4,14 t/m3. Con abbassamento di falda di 3 m il calcolo sarebbe altrettanto facile, ma mi chiedo e vi chiedo: se non dispongo del peso di volume secco della sabbia, né ho altre informazione sulla sua porosità o altro, come si fà ad eseguire il calcolo delle tre pressioni dopo l'abbassamento di falda? Per quanto riguarda la valutazione dei cedimenti non dovrebbe essere difficile. Tuttavia anche qui mi manca un dato: l'abbassamento di falda provoca un aumento della p. effettiva e quindi un sovraccarico che può provocare un cedimento, ma se non posso valutare di quanto aumenta la p. effettiva (dato che non possiedo il p.vol. secco della sabbia), come si valutano i cedimenti? Lascio ai colleghi più esperti una conferma o smentita di quanto ho detto ed eventuali soluzioni.
|
|
|
Link Copiato negli Appunti