Confermo pienamente quanto detto dal collega Caleffi:
molti rulli vibranti di nuova generazione hanno questo strumento che, oso dire, fornisce unicamente un valore di massima, assolutamente non confrontabile con prove di carico su piastra.
In un lavoro eseguito 1 anno fa i parametri di Md ottenuti col rullo erano mediamente superiori di 2-3 volte (con punte massime di 10 volte).
anche come "ripetibilità" della prova mi lascia molto a desiderare: spesso passaggi successivi del rullo davano parametri notevolmente differenti (a volte maggiori, e sarebbe anche logico, a volte minori, e questo è già meno logico a meno di pensare che ulteriori passaggi di rullo abbiano peggiorato la situazione).
Inoltre il parametro sembrava direttamente collegato al materiale dell'ultimo strato rullato (a parità di Md con prova di carico su piastra, il valore ricavato dal rullo era nettamente superiore se lo si verificava su stabilizzato, su terreno trattato a calce o su sabbiella) quest'ultima affermazione è più che altro una mia opinione e quindi da prendere con le pinze!!!!