Cari colleghi
Mi rivolgo in particolare a quelli di Voi che operano in Piemonte. Espongo in breve la situazione.
Ci troviamo nella bassa pianura novarese, ove è prevista la riqualificazione, con trasformazione da produttivo a residenziale di un’area di circa 1.000 mq distante 70 m rispetto ad un pozzo idropotabile.
L’area di interesse, come se non bastasse, è anche a monte del pozzo stesso.
L’acquifero captato si trova all’interno di un banco ghiaioso che si sviluppa da – 35 a – 50 m da p.c.. Esso è protetto da uno strato di argilla di ca 4.0 m di spessore, esteso su un’ampia area. A mio parere lo spessore di argilla e la sua estensione sono tali da garantire una certa protezione dell’acquifero, anche se non ho trovato nella legislazione piemontese un’indicazione sullo spessore minimo di argilla tale da garantire la protezione dell’acquifero (da noi in Lombardia tale spessore è pari a ca. 10 m.).
Per completezza d’informazione segnalo inoltre che:
 l’acquifero idropotabile è collocato al di sotto dell’acquifero superficiale (zona risaie, falda a -3.0 dal p.c.);
 che da – 50.0 a – 52.0 è presente un altro orizzonte argilloso;
 che da – 52.0 a – 70.0 si sviluppa un altro acquifero comunemente definito “profondo e protetto”.
Tenendo conto del fatto che il pozzo idrico in questione (profondo 50 m) è stato realizzato secondo le migliori tecniche esecutive, isolando il tratto fessurato rispetto alla restante colonna (cieca) con adeguati spessori di materiale impermeabilizzante, tenuto conto che l’ultima delibera piemontese (11.12.06 n. 15/R) per la definizione della zona di rispetto parla, per pozzi esistenti quali quello in oggetto di:
 criterio geometrico (200 m), senza distinzione tra zona di rispetto ristretta (ZRR) e zona di rispetto allargata (ZRA), oppure
 criterio cronologico (nel ns. caso, con le elevate portate dell’acquedotto = 35 l/s, lo scarso gradiente 3-4 o/oo, si hanno fasce di forma quasi circolare e con raggio di 140 m per isocrona 60 gg (ZRR) e 255 m 180 gg (ZRA nell’ipotesi di bassa vulnerabilità), oppure
 criterio idrogeologico: come facilmente capirete da quanto sopra esposto la situazione è critica e quindi mi sembra corretto verificare la possibilità di adottare il criterio idrogeologico avvalendomi di quanto espresso all’art. 5 punto 3 della delibera 11.12.06, laddove in sostanza si dice che per l’acquifero protetto (quale mi sembra essere quello in oggetto) si può far coincidere la zona di rispetto ristretta (ZRR) con quella di tutela assoluta (ZTA).
A questo punto, cari colleghi operanti in zona, è possibile secondo Voi avanzare richiesta di riduzione dell’area ZRR all’area ZTA? (ovvero bastano 4 m di bell’argilla a proteggere l’acquifero?), chiaramente prevedendo sistema di regolamento (protezione statica) delle aree ricadenti nella fascia di rispetto e di monitoraggio (protezione dinamica tramite piezometro di prelievo (nel ns. caso 30 gg).
Grazie per le indicazioni che mi vorrete fornire.