Iscritto: Dec 2005
Posts: 133
Member
|
OP
Member
Iscritto: Dec 2005
Posts: 133 |
oggetto: edifici plurifamigliari in area sommitale subpianeggiante(circa 1000 mq) di un versante con pendenze medio-alte. Stratigrafia: limi e argille limose e/o sabbiose passanti in profondità 8-9 m ad argille grigio-azzurre (falda assente). Bisogna dimensionare un trincea drenante per l'allontanamento delle acque meteoriche. E' sufficiente una profondità di 3.0 m (circa = fondazioni)? Quanti pozzetti devo prevedere e che pendenza indicare per la trincea? Grazie a tutti. Hola y asta luego!
|
|
|
|
|
Iscritto: Aug 2006
Posts: 327
Member
|
Member
Iscritto: Aug 2006
Posts: 327 |
Stai attento, c'è la possibilità che il drenaggio non si trasformi in frattura di trazione. In questo modo sarai tu ad innescare la frana. Altro motivo di attenzione potrebbe essere (e questo vale in modo particolare sulla serie marnoso arenacea) che il drenaggio provochi una rapida consolidazione del terreno sotto la fondazione innescando inattesi cedimenti differenziali, è questo un terreno che risente molto delle variazioni di umidità gonfiandosi e sgonfiandosi in relazione all'andamento delle stagioni. Rifletti bene su ciò che stai facendo !
|
|
|
|
|
Iscritto: Dec 2005
Posts: 133
Member
|
OP
Member
Iscritto: Dec 2005
Posts: 133 |
Grazie Gost. Tralaltro ho scoperto adesso che anni addietro un ingegnere ha fatto una geotecnica ed un'analisi di stabilità del versante su cui insiste l'area in oggetto ottenendo alcune superfici con FS < 1,3. Hola y asta luego|
|
|
|