Giusta la risposta di Merlo Paolo.
Per altezza di incastro si intende la quantità di reinterro (...spessore di terreno che "ammorsa"..): quindi chiedi al progettista quanto reinterro ha previsto (0,2 m o 0,5 m ecc..).
Se la fondazione è su pendio, il programma ha l'opzione appropriata e ne tiene conto lui (il software cioè): infatti nelle formule di Brinch-Hansen e Vesic, ci sono parametri correttivi che dipendono dall'inclinazione della fondazione ecc.. i quali vengono calcolati dal programma!
Altro non so più che dire, per ora!

Ah, un suggerimento: io calcolo la Qamm anche a mano, per sicurezza non si sa mai, usando questo accorgimento:

Qamm = [(Qlim - q)/3] + q

Questo perchè la pressione ammissibile Qamm andrebbe calcolata applicando un fattore di sicurezza FS = 3, come richiesto dalla normativa vigente, esclusivamente alla pressione limite netta, ossia solo all’aliquota che occorre applicare, in aggiunta al carico litostatico agente sul piano di fondazione, per portare a rottura il terreno.
Il software, credo, calcola solo Qamm = Qlim / 3

Ciò porta a qualche variazione, seppur lieve dei risultati.
Comunque sia, vanno bene lo stesso per carichi modesti.

ciao


Duccio

"Unum scio, nihil scire"
http://www.studiodigeologia.net