oggetto: edifici plurifamigliari in area sommitale subpianeggiante(circa 1000 mq) di un versante con pendenze medio-alte. Stratigrafia: argille limose e/o sabbiose passanti in profondità 8-9 m ad argille grigio-azzurre (falda assente). Bisogna dimensionare un trincea drenante per l'allontanamento delle acque meteoriche. E' sufficiente una profondità di 3.0 m (circa = fondazioni)? Quanti pozzetti devo prevedere e che pendenza indicare per la trincea? Grazie a tutti. Hola y asta luego!
|
|
|
|
|
Iscritto: Oct 2000
Posts: 3,950
Member
|
Member
Iscritto: Oct 2000
Posts: 3,950 |
L'allontanametno da dove? Forse le acque meteoriche è meglio governarle mentre si infiltrano; se ce la fanno in questa nostra Italia impermeabilizzata.
|
|
|
|
|
Iscritto: Dec 2005
Posts: 133
Member
|
OP
Member
Iscritto: Dec 2005
Posts: 133 |
Allontanamento dall'area circostante l'intervento edilizio e confluenza al fosso sottostante. Hola y asta luego!
|
|
|
|
|
Iscritto: Oct 2000
Posts: 3,950
Member
|
Member
Iscritto: Oct 2000
Posts: 3,950 |
Quindi modellare il terreno e predisporre canalette con altri accorgimenti per recuperare l'acqua e porre il drenaggio a tergo degli scavi.
|
|
|
|
|
Iscritto: Dec 2005
Posts: 133
Member
|
OP
Member
Iscritto: Dec 2005
Posts: 133 |
Massimo non devo stabilizzare il versante, devo solo progettare un drenaggio per 1000 mq di terreno a monte per evitare soprattutto eventuali problemi di infiltrazione nel substrato di fondazione. Hola y asta luego|
|
|
|
|
|
Iscritto: Oct 2000
Posts: 3,950
Member
|
Member
Iscritto: Oct 2000
Posts: 3,950 |
L'operazione che ho suggerito non stabilizza il versante. Mi spiace ma di più non ti posso dire, non avendo visione diretta del problema.
|
|
|
|
|
Iscritto: Apr 2000
Posts: 654 Mi piace: 1
Member
|
Member
Iscritto: Apr 2000
Posts: 654 Mi piace: 1 |
O non ho proprio capito il problema o c'è qualcosa che non mi quadra... Ma come, vuoi fare dei dreni in una zona SENZA ACQUA? ma ti vuoi proprio rovinare! Così facendo infiltri l'acqua piovana proprio dove NON DEVE andare! I dreni funzionano in entrambe le direzioni! se l'acqua c'è la drenano, se non c'è la disperdono. Raccogli le acque di gronda e portale più velocamente possibile nel fosso più vicino (con tubazioni o canalette), ma non sognarti di fare dei dreni
|
|
|
|
|
Iscritto: Dec 2005
Posts: 133
Member
|
OP
Member
Iscritto: Dec 2005
Posts: 133 |
E' proprio questo che intendono fare ossia l'allontanamento delle acque di infiltrazione tramite trincea drenante perimetrale al lotto con pozzetti di raccolta acque che verranno convogliate al fosso sottostante il pendio attraverso le condotte di scarico delle acque bianche. Perciò sto chiedendo consigli. Hola y asta luego!
|
|
|
|
|
Iscritto: Apr 2000
Posts: 654 Mi piace: 1
Member
|
Member
Iscritto: Apr 2000
Posts: 654 Mi piace: 1 |
Un conto sono i pozzetti di raccolta delle acque superficiali, collegati a condotte di scarico "a tenuta", altra cosa sono le trincee drenanti, che, come ho già detto TI SCONSIGLIO VIVAMENTE!
|
|
|
|
|
Iscritto: Oct 2000
Posts: 3,950
Member
|
Member
Iscritto: Oct 2000
Posts: 3,950 |
Visto che il geologo sei tu devi trarne le conseguenze.
|
|
|
Link Copiato negli Appunti