Sicuramente tutti i tipi di campionamento sono validi, ma bisogna guardare il tipo di inquiante che andiamo a campionare.
Se devo ricercare per esempio idrocarburi leggeri, li troverò in maggior quantità in prossimità del pelo libero dell'acqua e devo avere un low flow per evitare di far cavitare le acque. Mp1 consigliata per il campionamento e per lo spurgo almeno 5 volumi di acqua. Inoltre qui il piezomentro non deve ssere molto profondo per evitare contaminazioni in profondità (se abbiamo per esempio 2 falde distinte da sottili lenti impermabili...).
In seconda istanza, se tale piezometro risultasse veramente contaminato, allora l'Ente mi costringerebbe ad eseguire altri piezometri accoppiati con fenestrature differenti.
Se ricerco metalli pesanti devo sapere molto bene la stratigrafia della zona e procedere con coppie di piezometri...
Praticamente a mio parere è molto difficile riuscire a fare di tutta un'erba un fascio!! Ogni singolo contaminante ha andamenti diversi in base anche alle differenti litologie incontrate!!!
Anche usare packers in piezometri profonodi si rischia di trascinare contaminanti, oppure usando fluidi di perforazione per eseguire piezometri..........
Saluti


Rugge.