Sto assistendo nell'ambito del mio lavoro, a un cantiere per la costruzione di due case di circa m 15x10 a due piani. Nell'area dove sorgeranno le case è stata precedentemente rimossa una costruzione che aveva un piano interrato. E' stata quindi riempita questa area con sabbia per circa m 2 fino ad arrivare al piano previsto per la fondazione a platea. La sabbia è stata costipata ma due prove di carico su piastra hanno dato un cedimento a 4,5 Kg/cmq di 28,7 mm (K compreso tra 0.10 e 0.21). La stratigrafia della zona da CPT: strato superficiale costituito da riporto (limi argillosi e limi sabbiosi), seguito da un livello di argilla limosa con probabile presenza di inclusioni organiche e torbose. A partire da -2,10/-2,90 m p.c. si trovano sabbie limose e limi sabbiosi, ed infine, da -8,30/-9,50 m p.c. si trovano limi argillosi e argille limose. Falda a -2,00 metri. La committenza e l'ingegnere progettista stanno valutando un eventuale intervento di consolidamento del primo metro circa di terreno, creando una sorta di solettone dove poggiare la fondazione in quanto la soluzione pali è troppo onerosa.
Volevo chiedere un vostro parere e ringrazio quanti eventualmente mi risponderanno.
|
|
|