Iscritto: Aug 2002
Posts: 48
Member
|
OP
Member
Iscritto: Aug 2002
Posts: 48 |
Buongiorno a tutti. Chiedo suggerimenti sul seguente problema: sono intervenuto per una consulenza geologica sul recupero di un sottotetto in fabbricato esistente apparentemente privo di lesioni strutturali (si tratta di un modesto sopralzo di circa 80 cm delle murature in gronda e realizzazione di copertura in legno in sostituzione dell'attuale in cemento). Ovviamente esiste un incremento di carico sul fabbricato (interrato, primo e sottotetto) che è fondato su terreni di conoide prevalentemente ghiaioso-sabbiosi ben addensati e fuori falda. Fatte alcune prove DPML che hanno confermato la presenza del livello ghiaioso indicato alla profondità di circa 1 m dal p.c. attuale, in base ai parametri ottenuti ho fornito una qamm (prudenziale, con fondazione standard) di circa 2 kg/cmq. A questo punto l'ingegnere mi rivela che il fabbricato non ha fondazione, si tratta di un edificio con muratura in sasso di larghezza alla base pari a circa 60 cm e mi esprime la sua perplessità circa la necessità di sottofondare l'edificio prima dell'intervento. Sarei grato a chiunque voglia fornire suggerimenti o esperienze in merito.
|
|
|
|
|
Iscritto: Sep 2000
Posts: 2,078 Mi piace: 1
Member
|
Member
Iscritto: Sep 2000
Posts: 2,078 Mi piace: 1 |
Fai con l'ingegnere due conti.
Determina a quanto ammonta l'incremento di carico dovuto al peso della muratura della sopraelevazione e quanto è l'allegerimento dovuto al passaggio della copertura in cemento armato a quella in legno. Secondo me se non si equivalgono poco ci manca.
Se invece c'è un incremento di carico vedi di quanto aumenta il peso poi applica la formuletta P/A (peso diviso superficie delle fondazioni ) e vedi qual'è il carico unitario sulle fondazioni.
Con un carico ammissibile di 2 kg/cmq (che coefficente di sicurezza ha questo valore?)non dovrebbero verifiarsi cedimenti sensibili.
Mi preoccuperei di più dell'adeguamento del fabbricato alla nuova normativa sismica ( che Vs30 hai ??) tanto più che se quella che definisci muratura in sasso non fosse fatta di conci più o meno squadrati ma di ciottoli arrotondati di fiume e mi preoccperei del tipo e della condizione del calcestruzzo di tali murature.
ciao Antonio
Ultima modifica di Antonio Scaglioni; 21/02/2008 15:14.
|
|
|
|
|
Iscritto: Aug 2002
Posts: 48
Member
|
OP
Member
Iscritto: Aug 2002
Posts: 48 |
Grazie mille, confermi i miei pensieri. Il valore ha un coeff. di sicurezza 3. Per il Vs30 nessuna prescrizione (zona sismica 4 edificio civile abitazione privata non strategico, in ogni caso si tratta di muratura in blocchi più o meno squadrati). Per la stima delle condizioni delle strutture e dei leganti in ogni caso delego volentieri allo strutturista! Saluti e alla prossima! Fai con l'ingegnere due conti.
Determina a quanto ammonta l'incremento di carico dovuto al peso della muratura della sopraelevazione e quanto è l'allegerimento dovuto al passaggio della copertura in cemento armato a quella in legno. Secondo me se non si equivalgono poco ci manca.
Se invece c'è un incremento di carico vedi di quanto aumenta il peso poi applica la formuletta P/A (peso diviso superficie delle fondazioni ) e vedi qual'è il carico unitario sulle fondazioni.
Con un carico ammissibile di 2 kg/cmq (che coefficente di sicurezza ha questo valore?)non dovrebbero verificarsi cedimenti sensibili.
Mi preoccuperei di più dell'adeguamento del fabbricato alla nuova normativa sismica ( che Vs30 hai ??) tanto più che se quella che definisci muratura in sasso non fosse fatta di conci più o meno squadrati ma di ciottoli arrotondati di fiume e mi preoccperei del tipo e della condizione del calcestruzzo di tali murature.
ciao Antonio
|
|
|
Link Copiato negli Appunti