OK, roy,
il link giusto è quello da te indicato, formato .zip 2 e qualcosa Mb.
C'è propriio tutto mi sembra, in un formato molto migliore di quello del ministero e in molta meno memoria.
Un applauso ad afazio e redshift del forum degli ingegneri.
Sarebbero utili le tabelle con i valori dei grafi per ogni periodo, vedrò di chiederlo agli autori, in ogni caso ingrandendo i grafici è possibile ricavarli agevolmente.
Per le verifiche di frane, ci serve il valore dello spettro (verticale edd orizzontale) a T=0, che si trova anche sulle tabelle (bisogna dividerlo per g).
Per le verifiche delel fondazioni, ci serve il valore dello spettro orizzontale di progetto, per il quale è necessario il fattore di struttura o behaviour factor q, fornitoci dal progettista o preliminarmeente stimato in base alle indicazioni del capitolo 7 delle NNTC.
Non è ben chiaro quale SL applicare per le frane, dato che non si tratta di stabilità di strutture. e gli SL sismici si riferiscono tuutti esclusivamente a queste.
Estrapolando brutalmente, Kh = Selastico SLV a T=0, il che corrisponderebbe alle vechie NTC con Tr = 475.
L'aspetto è comunque da approfondire, e discussioni sullo stesso sono benvenute. Se trovo qualche riferimento specifico sulle NNTC apro un nuovo thread, la verifica delle frane è di interesse specifico per noi geologi.