Ciao Simba, ben risentito.
Non ho mai utilizzato la correzione di cui parli perchè non ho avuto tipologie idonee di fondazione.
I fattori 'z' correttivi di Paolucci e Pecker introducono le forze inerziali denominate hi dalla bozza di circolare NTC08.
Le forze hi sono prescritte dall'EC8 (e le NTC05 ricalcavano fedelmente) solo per particolari fondazioni (strutture molto snelle, fondazioni di grande volume, terreni molto soffici).
La recente bozza di circolare esplicativa del DM08 invece appare rendere obbligatorio considerare l'inerzia del terreno.
Tuttavia, e per questo ancora non trovo spiegazione, prevede l'uso di fattori moltiplicativi riduttivi che in letteratura non sono riuscito a reperire.
Secondo le correzioni di P&P, l'inerzia del terreno può contribuire ad abbattere la resistenza notevolmente, specialmente in terreni granulari con phi basso. Da 35° in su, circa, i fattori diventano meno significativi (70-80%). Con phi=24 si arriva al 20-25% di riduzione. Questo è sicuramente un massacro in zone sismiche e terreni limosi, perchè tale riduzione si aggiunge all'inerzia della struttura.
Applicando i fattori correttivi beta_s della bozza circ il kh viene ridotto considerevolmente e di conseguenza khk e khi.
Da quale cappello a cilindro questi coefficienti siano stati tratti però è un mistero!!