ciao ferry,
dimentichi che devi ricavare i parametri geotecnici caratteristici, e cioè trattare quelli che hai già ricavato o che hai a disposizione con un'analisi statistica del 5°percentile (il discorso è un po' più complesso però...). Questi saranno ovviamente più cautelativi ma non è detto a priori che la resistenza di progetto sia più favorevole. Il gamma R mi pare che sia 2.3 non 2.2 nell'approccio 2....
Io per ora, proprio per valutare le differenze, provo anche a fare i calcoli con le vecchie (ma ancora valide) tensioni ammissibili. Poi a seconda di quale decreto segue il progettista, io procedo al calcolo.
Ma certamente mccoy saprà delucidarti più completamente in merito.
ciauuuuuu