Ciao, anche io mi sto occupando di un problema simile ma meno problematico (no distributore).
Dovresti produrre una relazione che giustifica l'impossibilità di conferire le acque in ambiti superficiali, fossi canali ecc.
La normativa sulle acque dice semplicemente che l'immissione diretta in falda è vietata. Quindi devi cautelarti ponendo un franco di sicurezza, che in molte normative straniere è di 1m (per le piovane semplici); i due 2m, per i pozzi perdenti, provengono dalla già citata e sempre valida normativa CITAI acque reflue.
Perchè non valutare la subirrigazione a -1,6m o giù di li.

Piuttosto come hai impostato la pioggia di progetto e quindi la portata, mi farebbe piacere scambiare info.


"Prosunt omnia quae obstant"
http://trossero.blogspot.it/