Ma è possibile che non esiste un metodo per verificare se l'impresa "frega" metri nei micropali?
Cioè, esiste un modo per controllare che un micropalo sia stato eseguito dell'esatta lunghezza di progetto una volta che è già stato iniettato?

Iscritto: Dec 2004
Posts: 2,945
C
Member
**
Offline
Member
**
C
Iscritto: Dec 2004
Posts: 2,945
prove ecometriche !?


Se un uomo non è disposto a correre qualche rischio per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla o non vale niente lui"
(Ezra Pound)
Iscritto: Apr 2000
Posts: 558
S
Member
***
Offline
Member
***
S
Iscritto: Apr 2000
Posts: 558
Non funzionano, se non occasionalmente, le prove ecometriche sui micropali, soprattutto se di tipo tubfix.
Problemi di materiale: corona esterna in cls compenetrato nel terreno, acciaio della camicia e infine cls interno che si è consolidato con espansione laterale impedita (una sorta di precompressione). Qual'è la velocità di propagazione?
Problemi dimenionali: nella migliore, ma proprio migliore delle ipotesi, l'indagine è valida per un rapporto diametro lunghezza pari a 1/60, ma generalmente non si supera il rapporto 1/20-1/30.
Problema giunti: i pali sono giuntati ogni 3-6 m; ogni giunto creerebbe una riflessione.
Sui micropali tipo radice, le condizioni al contorno sono più semplici e qualche risultato lo puoi pure avere, ma sempre occasionalmente.
Ritengo che potrebbe funzionare di più una prova di ammettenza meccanica, fatta però con vibrodina... anche se l'impianto teorico e molto più delicato di una semplice prova ecometrica.

Iscritto: Jan 2007
Posts: 43
A
Member
****
OP Offline
Member
****
A
Iscritto: Jan 2007
Posts: 43
Risultato? Se non li vedi eseguire non saprai mai se l'mpresa ti ha fregato?
Pensate che in tribunale possano considerare valide delle misure ecometriche o le prova di ammettenza?

Iscritto: Apr 2000
Posts: 558
S
Member
***
Offline
Member
***
S
Iscritto: Apr 2000
Posts: 558
Si, i micropali sono imho una brutta bestia per il controllo.

Per il tribunale, dipende. Se il giudice fossi io, certamente no.
Generalmente il CTU/collaudatore non ci capisce una sega della prova e si fida del laboratorio o del tecnico che l'ha eseguita. Tanto più quanto più il laboratorio è di fiducia. Il giudice si fida del CTU.

Meglio la prova di ammettenza meccanica anche se la conoscenza delle condizioni al contorno è fondamentale e difficilmente esaustiva.
Un'altra strada è far eseguire delle prove georadar in fori affiancati ai micropali. Certo, il costo diventa molto maggiore e deve valerne la pena.
Nel caso, i fori dovrebbero essere eseguiti molto vicini ai micropali da indagare e dovrebbero essere camiciati e chiusi sul fondo in caso di presenza di falda.

Iscritto: Nov 2007
Posts: 34
G
Member
Offline
Member
G
Iscritto: Nov 2007
Posts: 34
...visto che ci siamo per la
continuità del getto in diaframmi plastici?
che suggerimente avreste?
aavevo pensato alla realizzazione di
pannelli prova da perforare successivamente...

Iscritto: Jan 2007
Posts: 43
A
Member
****
OP Offline
Member
****
A
Iscritto: Jan 2007
Posts: 43
Puoi anche fare uno o più normali sondaggi su diaframmi non di prova. Basta aver cura, a sondaggi ultimati, di riempire il foro con una miscela di cemento e bentonite, magari utilizzando una tramoggia o meglio ancora pompando la miscela da fondoforo. Questo per evitare la possibile formazione di sacche d'aria che pregiudicherebbero la tenuta del diaframma.

Iscritto: Apr 2000
Posts: 558
S
Member
***
Offline
Member
***
S
Iscritto: Apr 2000
Posts: 558
I diaframmi plastici come sono realizzati?

Iscritto: Jan 2007
Posts: 43
A
Member
****
OP Offline
Member
****
A
Iscritto: Jan 2007
Posts: 43
puoi vedere qualche immagine quì

Iscritto: Nov 2007
Posts: 34
G
Member
Offline
Member
G
Iscritto: Nov 2007
Posts: 34
i pannelli sono costituti da una miscela
ternaria acqua-cemento-bentonite + additivo.
grazie a tutti

Pagina 1 di 3 1 2 3

Moderated by  mccoy 

Link Copiato negli Appunti
Ultimi Post
VENDO ECHO TROMO HVSR 3 AMBROGEO
by Massimo95 - 27/10/2026 15:02
Geologo per collaborazione sul campo
by Pietro Lentinu - 26/10/2026 17:09
Cercasi Geologo Rocciatore per gara ANAS SPA
by Ing. Patrizia Fi - 12/10/2026 12:39
MISURA TROMINO SU COCUZZOLO ROCCIOSO
by AD70 - 08/10/2026 08:22
Statistiche del Forum
Forum34
Discussioni21,099
Post147,911
Membri18,179
Massimo Online17,513
Jul 9th, 2026
Nuovi Membri
Geo-Tester, GheaSrl, Pietro Lentinu, IngToscana, geosisma
18,179 Utenti Registrati
Sponsor
www.geologi.it bar-2
bar-3

Per domande o commenti su questo sito Web info@geologi.it

Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.5
(Release build 20201027)
Responsive Width:

PHP: 7.4.33 Page Time: 0.020s Queries: 36 (0.012s) Memory: 3.0000 MB (Peak: 3.2570 MB) Data Comp: Off Server Time: 2026-11-07 14:48:41 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS