Iscritto: Jan 2007
Posts: 43
Member
|
OP
Member
Iscritto: Jan 2007
Posts: 43 |
e con i diaframmi plastici abbiamo risolto, ma co' stì micropali che cavolo faccio se non voglio spendere in verifiche più di quanto si sia speso per la realizzazione? Geofisici, datevi da fare
|
|
|
|
|
Iscritto: Apr 2000
Posts: 558
Member
|
Member
Iscritto: Apr 2000
Posts: 558 |
Si, ok. Non ci sono molte possibilità di controllo. Le prove cross hole necessitano di una gabbia di armatura per poterci attaccare i tubi ed in questo caso non mi sembra che ci sia. Si possono fare i fori dopo la realizzazione e, oltre ad avere il confronto con il risultato del sondaggio, puoi fare eseguire le prove per verificare la continuità sulla sezione tra i due fori eseguiti (facendo preventivamente fare un test per misurare la velocità degli us in quel materiale). Con due fori fai una singola prova per tutta l'altezza del diaframma. Certamente non è sufficiente a caratterizzare l'intera opera. Escluderei le prove indirette come i Sonic Integrity Test.
|
|
|
|
|
Iscritto: Apr 2000
Posts: 558
Member
|
Member
Iscritto: Apr 2000
Posts: 558 |
Chiedi miracoli purtroppo. Senti chi fa prove di ammettenza dalle tue parti. Ma che sia una persona seria altrimenti la risposta che avrai sarà sempre: si, si può fare.
|
|
|
|
|
Iscritto: Jan 2007
Posts: 43
Member
|
OP
Member
Iscritto: Jan 2007
Posts: 43 |
SONO UN GENIO!!! HO TROVATO LA SOLUZIONE!!! 
Ultima modifica di Alpe DrillProject; 26/05/2008 23:21.
|
|
|
|
|
Iscritto: Apr 2000
Posts: 558
Member
|
Member
Iscritto: Apr 2000
Posts: 558 |
|
|
|
|
|
Iscritto: Jan 2007
Posts: 43
Member
|
OP
Member
Iscritto: Jan 2007
Posts: 43 |
E' l'uovo di Colombo Azzecco l'esatta lunghezza del micropalo al centimetro! ed indipendentemente dalla lunghezza del micropalo e delle condizioni a contorno. Mi basta avere la testa del micropalo in vista, almeno un metro di spazio in prossimità di questa, acqua, corrente elettrica ed un paio di ore a disposizione. Vediamo chi ci arriva
|
|
|
|
|
Iscritto: Apr 2000
Posts: 1,218
Member
|
Member
Iscritto: Apr 2000
Posts: 1,218 |
Se il palo è più lungo di 10 metri....auguri...
"laudato si mi signore per sora nostra acqua tanto umile et preziosa et casta" S. Francesco d'Assisi
Vorlicek Pier - Andrea Phd in applied geology Post doc in hydrogeology vorlicek@libero.it
|
|
|
|
|
Iscritto: Jan 2007
Posts: 43
Member
|
OP
Member
Iscritto: Jan 2007
Posts: 43 |
perchè? se il palo fosse anche di 20 metri ce ne vorranno 3 di ore anzichè 2, ma non mi pare un problema
|
|
|
|
|
Iscritto: Jan 2004
Posts: 1,513
Member
|
Member
Iscritto: Jan 2004
Posts: 1,513 |
Utilizzi il micropalo come un dispersore di terra (tipo "puntazza" di messa a terra utilizzata dagli elettricisti) e con l'apparecchiatura di misura specifico, attraverso formule calcoli la lunghezza....questo è quello che mi viene in mente ....ma io non sono elettricista  ....(peccato!!!)e nemmeno "geofisico".... Ciao
"La libertà comincia dall'ironia." Victor Hugo, Leggenda dei secoli, 1859
|
|
|
|
|
Iscritto: Jan 2007
Posts: 43
Member
|
OP
Member
Iscritto: Jan 2007
Posts: 43 |
acqua, la soluzione è molto più semplice di quanto possiate immaginare
|
|
|
Link Copiato negli Appunti