Grazie a tutti per la disponibilità:
Dunque:
I parametri sono derivanti da prove geotecniche riscontrate più volte su prove di laboratorio in aree limitrofe (così c'è scritto - quindi suppongo non abbiano fatto nessuna prova..):
1mo strato:
gamma=19KN/mc
fi=20-22gradi
c'=5-10KN/mq
Eed=5.5-7 MN/mq
Ks=7-9MN/mc

2ndo strato (diciamo quello buono a circa 7metri dal PC):
gamma=21KN/mc
fi=28-32gradi
c'=40-80KN/mq
Eed=50-80 MN/mq
Ks=65-100MN/mc