Una piccola nota da progettista di opere in "elevazione".
Il calcolo di q non è sempre automatico, ci possono essere situazioni in cui la scelta non è ovvia; e una piccola variazione di q da risultati sostanzialmente diversi.
Poi ricordo che i carichi in fond vanno comunque sempre trovati anche con q=1.
Creare uno schema per trovare i carichi in fondazione può essere abbastanza indovinato per gli sforzi normali, per i momenti è ben più complesso, bastano eccentricità, sbalzi, differenti zone di carico che il tutto cambia.
Per il periodo direi che a meno degli edifici multipiano dove l'appross. di 0.1 sec/piano può essere buona, per altre strutture è ben più complesso e difficile da renderlo in formula approssimata.
Io comunque ho formule empiriche anche per altri tipi di strutture, se servono...