Ne convengo, infatti sto provando ad applicare qualcosa, anche sull'esempio del pressiometro dell'EC7-1.
Ad esempio, si possono applicare, con alcune condizioni, i metodi descritti da Bowles nei paragrafi 4.10 e 4.11 (edizione italiana 1991) il vantaggio è che questi valgono anche come verifica SLE oltre che SLU. RE si può scegliere la soglia critica di cedimento.
Moltiplicando poi il risultato per i coefficienti di Paolucci e Pecker si ottiene la verifica agli SLV e SLD (ma ci serve il phi).
Col tuo superpesante le verifiche diventerebbero un divertimento.
In areee molto sismiche i valori potrebbero però essere bassi, inoltre è chiaro si tratta di soluzioni per progetti semplici senza grandi variazioni verticali nei parametri del terreno.
Ho anche visto se si riesce ad 'eurocodicizzare' il metodo di Burland e Burbidge, trovando un Ic caratteristico: Ick.
In regime di compensazione delle fluttuazioni cambia poco, altrimenti cambia molto.
Ultima modifica di mccoy; 11/09/2008 15:51.