Mi spiego meglio, perchè in effetti la normativa è incompleta.

La legge dice che si possono utilizzare entrambe le modalità di verifica, quella diretta (da NSPT o Qc CPT a resistenza del palo) o quelal indiretta (passando atraverso i parametri geotecnici).

La legge dettaglia il procedimento diretto ma non quello indiretto.

A questo punto dobbiamo ricorrere all'EC7 se vogliamo eseguire la verifica indiretta, poichè la normativa a tutti gli effetti pratici non ci da gli strumenti.
Dovresti pertanto utilizzare la formula:

Rb,k = Ab qb,k

Rs,k = Somma(As,i*qsi,k) dove i q sono le resistenze ottenute dai valori caratteristici di phi, nel tuo caso

Poi trovare Rb,d = Rb,k/gamma_b
ed Rs,d = Rs,k/gamma_s

A questo punto sommi Rb,s e Rs,d e hai la resistenza di progetto dei pali; potresti eventualmente includere un modello di fattore, che però la normativa non cita nè l'EC7 cita, poichè dovrebbe essere esplicitato dalla normativa nazionale.

Potresti fissare un model factor = 1.25, come dall'annesso nazionale EC7 non ufficializzato.


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)