Geodario,
c'è qualcosa che non va.
Lo spettro di progetto si ricava dividendo quello elastico per il fattore q.
E' impossibile avere un elastico < del progetto
Il Kv andrebbe ancora bene (anche se non è stato diviso esattamente per 2), ma il khi no sicuramente.
Poi, sul Kv non c'è il vincolo >= 0.2
Per il resto purtroppo ti devo confermare che hai frainteso grossolanamente, oppure che il prof. Mccoy non è stato perfettamente chiaro nelle sue spiegazioni.
Le verifiche che ci interessano dovrebbero essere esclusivamente quelle GEO, le STR si riferiscono all'integrità di cemento armato e altri elementi strutturali.
Il Kvi si utilizza per ricavare la combinazione di carico sismica, il Khi per ricavare la componente orizzontale delle sollecitazioni, però indipendentemente dagli approcci.
Kh T=0 non può variare sensibilmente ma solo per arrotondamenti nelle due versioni, sicuro che tutti gli altri parametri erano identici?
Nessun cappello a punta del somaro, dopo tutto si tratta di aspetti che la normativa non spiega per niente