Gentile prof. McCoy (santo subito)
Le sottopongo un piccolo esempio per vedere se ho capito o se mi devo mettere le orecchie lunghe e pelose:
Ipotesi di calcolo per capacità portante
Sito: Vittorio Veneto (TV); vita nominale 50 anni; classe d’uso II; fattore topografico T2; terreno B; fattore di struttura q=2; T1= 0,4 (applicando la formula 7.5.3. ad una abitazione in cls alta 10 m)
Spettro elastico SLV (con Afazio vers 2008.01):
Kvk = 0.30 Khk = 0,35
Spettro di progetto SLV (con Afazio vers 2008.01):
Kvi = 0,123 (quindi 0,2) Khi = 0,42
Ipotizzo una sollecitazione verticale e baricentrica
G=2000 kN (favorevole)
Q= 200 kN (sfavorevole)
I carichi sulla costruzione in questo caso vengono quindi calcolati con la combinazione 2.5.5.
G1+G2+E+ psi_2_j*Q_k_j
Dove carichi permanenti ed accidentali non sono maggiorati dai soliti gamma
Andando passo passo avrò che i carichi effettivi saranno:
2000 kN + 0,3*200 kN + E
Eccoci al dunque, se ho capito bene
E= [G1+G2+Somma (psi_2_j*Q_k_j)]*Kvk (verifica GEO)
ed
E= [G1+G2+Somma (psi_2_j*Q_k_j)]*Khi (verifica STR)
Da cui
E(GEO)= 2060*0,3=618 kN
E(STR)= 2060*0,42=865 kN
Le due combinazioni di carico finali dovrebbero essere quindi 2060+618=2678 kN (GEO) e 2060+865= 2925 kN (STR) che vanno adoperate per le verifiche coi vari approcci
Spero di non aver frainteso grossolanamente
Grazie per l’infinita pazienza
Dario
p.s. Non so se mi sfugge qualcosa ma se aggancio gli spettri elastici al tempo T=0 con le due versioni di Afazio (vers 2008.01 e v04_8) i valori delle ordinate per la componente verticale mi vengono sensibilmente diversi. Forse ho perso una versione intermedia del foglio di calcolo.