ciao... indipendentemente dalla sua "significatività gotecnica", un metodo rapido per valutare il modulo di reazione è suggerito da Bowles. Tale metodo lega il modulo di reazione alla capacità portante del complesso terreno-fondazione attraverso l'equazione:

K=40*(FS)*Qamm (KN/mq)

Tale equazione si ottiene considerando che Qamm=Qult/FS, dove la resistenza ultima del terreno corrisponde a un cedimento di w=2,54 cm (1 pollice) e che K=Qult/w(cedimento). Per cedimenti minori w=0,64-1,27-1,91 - etc., il coefficiente 40 va trasformato rispettivamente in 160-80-53,3-etc....il coefficiente 40 è ragionevolmente a favore della sicurezza, ma è possibile utilizzare cedimenti ammissibili minori (a seconda del tipo di fondazione e dell'importanza dell'opera). Quindi con i tuoi parametri stima il carico ammissibile e poi moltiplicalo per FS(=3) e per 40. Spero sia chiaro... saluti, agi