Geomauro, purtroppo questi sono i segni dell'incombere della vecchiaia!! Il rifiuto di inforcare gli occhiali da lettura è tipico
La frase andrebbe corretta come segue:
Quest’ultimo è il Kh da moltiplicare per il carico verticale,
da cui si ricava H o taglio alla base (reazione del terreno
da introdurre nei calcoli). Per normativa deve essere maggiore di 0.2*agil riferimento è quello dato da Geodario.
Nella pratica, alti coefficienti di duttilità permettono di ottenere un khi di 0.15 ad esempio, o meno in zone poco sismiche.
Comunque ottenere un valore di Khi che si pone attorno a 0.2 è piuttosto comune in aree sismiche e con duttilità non elevate, tipo q=3 o poco più.
Alla fine, basta leggere esattamente il valore di ordinata dello spettro di progetto e quello è il khi, senza preoccuparsi del vincolo.
Ho controllato bene i fogli di afazio e qullo del ministero e il vincolo di normativa è già considerato, soltanto diventa significativo come ripeto per valori non proprio comuni del periodo della struttura...
Il suo unico scopo evidentemente è impedire che, progettando ponti, grattacieli, torri, piattaforme petrolifere, il khi tenda a zero.
Dimmi pure se adesso il discorso quadra e se hai un esempio da considerare.